请教各位高手,高层民用太阳城娱乐有限公司申博太阳城娱乐手机版竖井内的电缆桥架是否需要用抗震支架(假设是6度区,重力大于等于150N/m桥架)?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-1-29 16:32:45 | 显示全部楼层
需要(〈GB5098l一2014〉7、I、2)
     
 楼主| 发表于 2019-1-29 16:46:23 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-29 16:32
需要(〈GB5098l一2014〉7、I、2)

谢谢回复!
我想知道电井的桥架基本上是贴墙固定,且太阳城娱乐有限公司层高一般都3米左右,每层均做防火封堵(相等于两端固定),抗震支架真有必要做吗?如果要做的话又怎么做法?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
 楼主| 发表于 2019-1-29 17:23:54 | 显示全部楼层
再看看16D707-1图集,也没看到有这种竖井里用抗震支架的
     
发表于 2019-1-29 20:28:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-1-29 16:46
谢谢回复!
我想知道电井的桥架基本上是贴墙固定,且太阳城娱乐有限公司层高一般都3米左右,每层均做防火封堵(相等于 ...

一般竖井中按规范用支架、梯架、托盘即可
     
发表于 2019-1-29 20:31:18 | 显示全部楼层
垂直固定点间距不宜>2m
     
发表于 2019-1-29 20:45:28 | 显示全部楼层
按GB50981梯架、托盘、槽盒在穿越防火分区時作抗震支撑
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-2-11 09:26:35 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-29 20:45
按GB50981梯架、托盘、槽盒在穿越防火分区時作抗震支撑

这个在那一条有规定?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-2-11 09:48:38 | 显示全部楼层

第7.5.5条的第二款.
     
发表于 2019-2-11 10:39:18 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-2-11 09:48
第7.5.5条的第二款.

这个不含楼层间穿越防火分区吗?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-2-11 11:21:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-11 10:39
这个不含楼层间穿越防火分区吗?

只要穿越防火分区均适用
     
发表于 2019-2-11 11:29:31 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-2-11 11:21
只要穿越防火分区均适用

如果电井内穿越防火分区那?